欢迎进入青岛迪恩机械制造1网站!

分汽缸、分水器、集水器的作用及设计中应注意

作者:admin 发布时间:2020-08-12 15:33:11点击:989
这类设备不重视或不了解不够,往往加工完成后设备不能满足要求。由此造成了用户与厂商之间的矛盾和纠纷。介绍了配水器、配水器和集水器的作用及设计中应注意的问题,供设计人员参考。
关键词:钢瓶,配水器,集水器
1号缸的作用及设计中应注意的问题
1.1子气缸的作用
(1)储存蒸汽和调节气体压力的功能;
(2)通过气缸,可将压力均匀地分为多个分支,用于不同的蒸汽设备;
(3)缸体直径大于管道直径。热介质通过管道进入气缸的流量大大降低。蒸汽体中的杂质经蒸汽水分离沉到缸体底部,再经污水管排放到污水池;
(4)与空压机储气罐相似,缸体直径和体积越大,平衡调压效果越好。

1.2设计存在的问题
(1)分筒引出的支管最大外径D与分筒内径D的关系应满足以下要求:D < 1 / 2D;
(2)支管时安排在缸体上,应该注意的是,每个支管的法兰不应该碰撞,法兰的外直径之间的最小距离△L≥20毫米,和法兰公称压力PN≥1.0 mpa应该选择;
(3)钢瓶上应设置压力表、温度表、安全阀、排水口;
(4)副筒靠墙安装,可在墙上安装角钢作为支撑,或安装两个支撑底座作为支撑(详见图2);
(5)在热交换间、锅炉房等设备间应设置分筒,便于操作、观察和维护;
(6)使用前,应将子缸清理干净,污垢可通过排水管清除后再与其他管道阀门连接;
(7)在分缸总管的进口处设置一个污垢过滤器,防止异物进入换热器等设备。2. 配水器和集水器的作用和设计中应注意的问题与配水器缸基本相同。区别在于分水器和集水箱上不能设置安全阀。

3.设计安装参考图如下
管间距为:L1 = D1 + 60;L2 = D1 + D2 + 120;
L3 = d2 + d3 + 120; L4 = d3 + d4 + 120; L5 = d4 + d5 + 120;
L6= d5 + d6 + 120;L7= d6 + d7 + 120; L8 = d7 + d8 + 120;

相关标签:
相关产品
新闻资讯